Q&A掲示板

Q&Aコーナー

 [ ASDOレビュー委員会 ]   2012/07/12 修正削除

ASDO レビュー委員会 質疑事項     
2012年3月13日PM17:30

1.相談内容
  べた基礎の耐圧盤下端引張り筋の定着の取り方を教えてください。

説明図


  回答内容

  基本的には基礎梁の内面からが定着長さと考えられます。
 基礎梁内面から2/3以上飲み込ませて不測の定着長さを基礎梁内で上に向けて
 定着長さを確保します。
  上図①、②のように底盤を外に出す場合、一般階スラブの引張り筋ではこ
 の様な定着行っていますから問題は無いと考えます。

2.相談内容

  事前相談に行き確認を受けました結果、構造はすぐに終わりましたが意匠
 が階段室の面積で揉めて別の確認機関に申請をし直すと言っています。
  構造は既に事前審査は終わりました。これから出し直しをする場合の問題
 点を教えてください。

  回答(意見)

 ① 仮受け付けは申請者の為に行っているもので、機関側はこの様な場合は
   損害が出ると思う。しかし機関もサービスとして行っている事でもあり
   しかたが無いと思う。
 ② この様な場合の統一的な対処法を国や機関は示していないので、意匠事
   務所の意向の場合は仕方が無いと考える。
 ③ 意匠事務所の同義的な責任はあると考える。当然だが構造事務所に対し
   ても無駄な仕事をさせられているわけだから、責任は取るべきである。

                                 以上